1[.单选题]下列汽车库、修车库中,应设置自动灭火系统的是()?

A.总建筑面积㎡设个停车位的地上敞开式汽车库

B.总建筑面积0㎡设10个停车位的地下汽车库

C.总建筑面积㎡设12个车位的修车库

D.总建筑面积0㎡设个停车位的地上机械式汽车库

[答案]D

[解析]P5-5根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB-)中第7.2.1条规定,除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:1Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;2停车数大于10辆的地下、半地下汽车库;3机械式汽车库;4采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;5Ⅰ类修车库。总面积为㎡设12个停车位的修车库为Ⅱ类修车库,故C选项错误,D选项正确。

2[.单选题]某大型修车厂设有4个修车库,各修车库的车位数和总建筑面积如下表所示,修车库分类错误的是()。

A.修车库2

B.修车库1

C.修车库3

D.修车库4

[答案]A

[解析]P-

3[.单选题]根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。

A.消火栓的用水量不应小于10L/s

B.可通行的应设置室内消火栓

C.消火栓同时使用水枪数不应少于2支

D.消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m

[答案]D

[解析]室内消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于5L/s。

4[.单选题]洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于()

A.0.25h和1.0h

B.0.4h和1.0h

C.0.5h和0.5h

D.1.0h和0.5h

[答案]B

[解析]根据《洁净厂房设计规范》(GB)的规定,洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚和壁板的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h。

5[.单选题]某2层钢结构构成类洁净厂房,建筑高8m,长m,宽20m,洁净区疏散走道靠外墙设置,关于该厂房防火设计的说法正确的是()

A.该厂房可不设置消防给水设备

B.该厂房成产层,机房,站房均应设置火灾报警探测器

C.该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积,不应小于走道建筑面积的20%

D.该厂房柱,粱的耐火极限可分别为2.00h,1.h

[答案]B

[解析]P5-5洁净厂房必须设置消防给水设施,故A选项错误洁净厂房应设置火灾自动报警系统及消防联动控制,洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器,生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮。故B选项正确洁净厂房的疏散走廊应采用机械排烟设施,故C选项说法不正确洁净厂房的耐火等级不低于二级,柱的耐火极限不低于2.5h,梁的耐火极限不低于1.5h,故D选项说法错误

6[.单选题]某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()。

A.地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为㎡

B.地下二层设置销售各种啤酒的超市

C.地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门

D.地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙

[答案]D

[解析]不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,广场内疏散区域的净面积不应小于㎡,A正确。人员频繁出入的防火门,应采用自旨在火灾时自动关闭的常开式防火门,C正确。D选项应该为防火墙。

7[.单选题]某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是()。

A.歌舞娱乐放映游艺场所

B.医院病房

C.儿童游乐厅

D.百货商店

[答案]C

[解析]《人民防空工程设计防火规范》(GB—)第3.1.3条规定,人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所,选项C错误。?第3.1.4条规定,医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m,选项B正确;第3.1.5条规定,歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m,选项A正确。第3.1.6—2条规定,地下商店应符合下列规定:营业厅不应设置在地下三层及三层以下,选项D正确。

8[.单选题]根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。

A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m

B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m

C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m

D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m

[答案]C

[解析]人民防空工程设计防火规范8.2.4消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定:1.沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m:A错误。2.设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部;C正确。3.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。BD错误。

9[.单选题]根所《人发防空工程设计防火规范》GB-的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大面积为()m2。

A.0

B.1

C.10

D.

[答案]B

[解析]根据《人民防空工程设计防火规范》(GB)的规定,人防工程内的电影院的观众厅,防火分区允许最大建筑面积为1m2,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积也不得增加。

10[.单选题]人防工程的采光窗井与相邻一类高层民用主体出入口的最小防火间距是()

A.6

B.9

C.10

D.13

[答案]D

[解析]根据《人民防空工程设计防火规范》(GB)3.2.2::人防工程的采光窗井与相邻一类高层民用建筑主体出入口的最小防火间距,应符合表3.2.2的规定,不小于13m。